В приказе Минэнерго РФ №261 от 30-06-2003 перечислен необходимый перечень средств защиты, которыми должны быть укомплектованы оперативно-выездные бригады (ОВБ), занимающиеся обслуживанием распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, линий электропередач и распределительных электросетей свыше 1000В. 1. Штанга изолирующая свыше 1000в (ШО-15) или универсальная ШОУ-15 с поверкой - 1 шт. 2. Указатель высокого напряжения свыше 1000в с поверкой - 2 шт. 3. Изолирующие клещи свыше 1000в с поверкой - 1 шт. 4. Диэлектрические перчатки с испытанием - 2 пары 5 Диэлектрические боты с испытанием или диэлектрические галоши для (ЗРУ) - 2 пары 6. Комплект плакатов электробезопасности (12 шт.) (по местным условиям) - 1 компл. 7. Очки защитные или щитки - 2 шт. 8. Диэлектрический коврик с испытанием (размер согласно требований) (по местным условиям). 9. Заземление переносное свыше 1000в с поверкой (поверяются только рукоятки) (по местным условиям), но не менее 2 шт. 10. Каски защитные (на каждого работающего) 11. Указатель напряжения для проверки совпадения фаз (по местным условиям) 12. Респираторы (по местным условиям). 13. Предохранительный пояс(по местным условиям) . 14. Токоизмерительные клещи с поверкой свыше 1000В (по местным условиям). 15. Изолирующий инструмент - 1 компл. 16. Комплект документов (паспорта, сертификаты, протокол испытаний и поверки) - 1 компл. В комплект входят: 1. Штанга универсальная ШОУ-15 свыше 1000в с поверкой - 1 шт. 2. Указатель высокого напряжения УВН (СЗ) 6-10 с поверкой -2 шт. 3. Изолирующие клещи КИ-10 свыше 1000в с поверкой - 1 шт. 4. Диэлектрические перчатки до 1000в с испытанием - 2 пары 5. Диэлектрические боты с испытанием - 2 пары 6. Комплект знаков по электробезопасности на пластике (12 шт.) - 1 компл. - "Не влезай убьет!" - "Не включать, работают люди" - "Не открывать, работают люди" - "Не включать работа на линии" - "Заземлено" - "Влезать здесь" - "Работать здесь" - "Стой напряжение" - "Высокое напряжение" - "Испытание. опасно для жизни" - "Опасность поражения электротоком" - "Опасное электрическое поле" 7. Очки защитные ЗН11 PANORAMA закрытые с непрямой вент. - 2 шт. 8. Диэлектрический коврик 750 х 750 мм с испытанием - 2 шт. 9. Заземления переносные подстанционные ЗПП-15-3/1-25 до 15 квт с поверкой (поверяются только рукоятки) - 2 шт. 10. Каска защитная СОМЗ-55 оранжевая - 2 шт. 11. Респиратор РУ-60М марки "А1Р1" - 2 шт. 12. Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный СНБИ 6-10 - 2 шт. 13. Набор инструмента профессиональный диэлектрический "Мастер" до 1000В - 1 шт. 14. Клещи токоизмерительные Ц4502 (до 10кВ) - 1 шт. 15. Указатель высокого напряжения для проверки совпадения фаз УВНФ 6-10 - 1 шт. 16. Комплект документов (паспорта, сертификаты, протокол испытаний и поверки) - 1 компл.